Witam ! ostatnio dobudowałem chlewnię do istniejącego budynku na płytką ściółkę. W rzucie poziomym to prostokat o wym 9.0 na 13m . Wloty powietrza umiesciłem nad oknami na dłuższym boku po jednej stronie. Mam pytanie ile wntylatorów umiescić w dachu i o jakiej wydajnosci. Obsada to (tak myśle) około 120 sztuk tucznika. Dzięki za radę i pozdrawiam !
Witam!
Wentylacja w pomieszczeniu do tuczu świń służy przede wszystkim do usuwania wilgoci, a dopiero potem gazów szkodliwych. Decyduje o tym zagęszczenie, czyli kilogramy masy ciała na m2.
Usuwanie szkodliwych gazów to główny problem w budynkach mieszkalnych, gdzie obsada masy ciała na m2 jest co najmniej 10-15 razy mniejsza niż w chlewni...
Na 100 m2 powierzchni użytkowej w pomieszczeniu WIKI-21 będzie ok. 100 sztuk świń o średniej masie ciała 60-70 kg, które będą wydychały w ciągu doby ok. 100 litrów wody w postaci pary wodnej!! I tą ilość wilgoci (pary wodnej) trzeba usunąć z tego pomieszczenia.
Aby zainstalować właściwy wentylator (wentylatory) i zrobić odpowiednie do ich wydajności otwory wlotu powietrza oraz ogrzewanie zimnego powietrza z zewnątrz, trzeba uwzględnić też kubaturę pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość).
Warto pamiętać, że o wydajności wentylacji decyduje nie tyle średnica wentylatora, ale przede wszystkim różnica ciśnienia statycznego między wlotami powietrza a wentylatorem.
Niestety, prawidłowa wentylacja w chlewni to nie jest prosta sprawa...
Wentylacja w pomieszczeniu do tuczu świń służy przede wszystkim do usuwania wilgoci, a dopiero potem gazów szkodliwych. Decyduje o tym zagęszczenie, czyli kilogramy masy ciała na m2.
Usuwanie szkodliwych gazów to główny problem w budynkach mieszkalnych, gdzie obsada masy ciała na m2 jest co najmniej 10-15 razy mniejsza niż w chlewni...
Na 100 m2 powierzchni użytkowej w pomieszczeniu WIKI-21 będzie ok. 100 sztuk świń o średniej masie ciała 60-70 kg, które będą wydychały w ciągu doby ok. 100 litrów wody w postaci pary wodnej!! I tą ilość wilgoci (pary wodnej) trzeba usunąć z tego pomieszczenia.
Aby zainstalować właściwy wentylator (wentylatory) i zrobić odpowiednie do ich wydajności otwory wlotu powietrza oraz ogrzewanie zimnego powietrza z zewnątrz, trzeba uwzględnić też kubaturę pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość).
Warto pamiętać, że o wydajności wentylacji decyduje nie tyle średnica wentylatora, ale przede wszystkim różnica ciśnienia statycznego między wlotami powietrza a wentylatorem.
Niestety, prawidłowa wentylacja w chlewni to nie jest prosta sprawa...
-
- Posty: 164
- Rejestracja: czwartek 23 kwie 2009, 21:34
Witam!
Ja nie jestem profesjonalistą w zakresie wentylacji, ale gdy widziałem silnie zawilgocone chlewnie pomimo tego, że wentylatory chodziły na maksymalnych obrotach (wytworzone przez nie podciśnienie powodowało, że drzwi zamykały się z trzaskiem!!), to zainteresowałem się trochę tym problemem...
Przy dobrzej działającej wentylacji w pomieszczeniu powinno być stosunkowo sucho (wilgotność względna ok. 60-65 %) i ciepło (temperatura np. 16 st. C), a drzwi nie powinny zatrzaskiwać się...
A szkodliwe gazy (CO2, amoniak i inne) zostaną usunięte niejako przy okazji.
Ja nie jestem profesjonalistą w zakresie wentylacji, ale gdy widziałem silnie zawilgocone chlewnie pomimo tego, że wentylatory chodziły na maksymalnych obrotach (wytworzone przez nie podciśnienie powodowało, że drzwi zamykały się z trzaskiem!!), to zainteresowałem się trochę tym problemem...
Przy dobrzej działającej wentylacji w pomieszczeniu powinno być stosunkowo sucho (wilgotność względna ok. 60-65 %) i ciepło (temperatura np. 16 st. C), a drzwi nie powinny zatrzaskiwać się...
A szkodliwe gazy (CO2, amoniak i inne) zostaną usunięte niejako przy okazji.
Czy macie problemy z zamarzajšcymi zaworami motylowymi w kominach wentylacyjnych?, bo u mnie przymarzajš i z wentylacji <kicha>, czy macie na to jakie sposoby ?.Ja mam zawory na górze komina, a słyszałem , że można je zamontować niżej nad wentylatorem i pewnie nie byłoby tego problemu, lecz nie wiem czy przeróbka jest możliwa.
Ring jest wkładany ucięty stożkiem aby swobodnie go włożyć. W środku jest wycięta dziura, w porodówkach śr 18cm (went 35cm) a w tuczarni 25 cm. (went 65). kiedy prosięta lub tuczniki przybierają na wadze i went chodzi ponad 30% zdejmuję ten styropian i wtedy jest cały komin otwarty ( nawet teraz u tuczników pow 70kg mam kominy otwarte a temp bez problemu 17-18 stopni. Oczywiście zmniejszam zimą dopływ powietrza z zewnątrz)
Panowie taka sprawa, czy ma ktoś na porodówcę lub odchowalni wentylację sufitową wykonaną z płyty perforowanej??.
Jak się to sprawdza w praktyce? Jest lepiej niż przy wlotach w ścianach??
Ja mam na odchowalni went z wlotów z korytarza, niby wszystko ok ale w narożnikach jest zastój i tam pojawia mi się czasem eperytrozoonoza..... (te uszy). I chcę zamontować płytę perf. tak aby dopływ powietrza był równomierny w całym pomieszczeniu. Czy zdaje ta płyta egzamin?? Czy komin wtedy musi być na środku??
Jak się to sprawdza w praktyce? Jest lepiej niż przy wlotach w ścianach??
Ja mam na odchowalni went z wlotów z korytarza, niby wszystko ok ale w narożnikach jest zastój i tam pojawia mi się czasem eperytrozoonoza..... (te uszy). I chcę zamontować płytę perf. tak aby dopływ powietrza był równomierny w całym pomieszczeniu. Czy zdaje ta płyta egzamin?? Czy komin wtedy musi być na środku??
Na odchowalni mam właśnie taką wentylację sufitową z perforowanej płyty. Powietrze do pomieszczenia zaciągane jest z korytarza dwoma perforowanymi korytami umieszczonymi nad kojcami. Szerokość tych koryt jest o około 60 cm węższa niż szerokość kojca. Co do równomierności przepływu powietrza to na pewno dokładniej to wygląda właśnie w tym systemie bo już na tuczarni mam wloty ścienne i odczuwalna jest różnica co do jakości powietrza w poszczególnych miejscach w kojcu. Wracając do odchowalni to wentylator jest zamontowany w środku pomieszczenia, ale nie sądzę żeby miało to aż tak duży wpływ na cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Myślę że bardziej trzeba zwrócić uwagę na szerokość tych perforowanych koryt żeby powietrze zbyt intensywnie nie spadało na zwierzaki.
Wydaje mi sie że sufit perforowany to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o wentylację na odchowalni, tez zamiezam go zastosowac w chlewni która właśnie buduję z tym że łącznie z systemem wysoko ciśnieniowych zraszaczy jako system schładzający (powietrze w tym systemie ma minimalna prędkość co potęguje odczuwanie gorąca w lecie).
Na logike to komin powinien być raczej po środku, ale są chlewnie gdzie jest przy boku i nie nazekają...
Na logike to komin powinien być raczej po środku, ale są chlewnie gdzie jest przy boku i nie nazekają...
Witam, odświeżę trochę temat, otóż dysponuję takim budynkiem jak na rysunku. Dłuższa cześć budynku składa się z 5 komór o wymiarach 8,2m x 5,7m komory oddzielone są od siebie tylko płotkami. W krótszej części jest jedna komora o wymiarach 8,1m x 6,4m. Komora ta jest oddzielona ścianą od pozostałych. Wysokość do sufitu od korytarza i podestu wynosi 2,5, natomiast wys. Ze środka komory do sufitu to ok. 3,4-3,5m. Niestety nie mam w budynku żadnej wentylacji (poza otwartymi oknami), dlatego chciałbym zapytać bardziej doświadczonych, w jaki sposób zrobić wentylacje grawitacyjną? Ewentualnie, jeżeli ktoś zna jakąś firmę z mazowieckiego wykonującą wentylację proszę o podanie namiarów.
link do rysunku: http://zapodaj.net/967fb537d7a1.jpg.html
link do rysunku: http://zapodaj.net/967fb537d7a1.jpg.html
Witam!Mam bardzo podobny układ tuczarni jak"kaczy"ale mam zamontowane 3 kominy 45cm rozmieszczone symetrycznie w środku budynku i 10 nawiewników 24x60 do wentylatorów zamontowany jest sterownik z możliwością regulacji temp.w pomieszczeniu jak i przewietrzanie pomimo to mam ogromne zawilgocenie powietrza przez co leci po ścianach gdzie tkwi problem..
Witam . Koledzy , w budynku o wymiarach 12/10m mieszczę 80- 90 tuczników i mam zamontowany kanał o średnicy 60cm. Dodatkowo budynek posiada po jednej stronie wlot powietrza 40/80cm a po przeciwnej 4 okienka 40/70cm i mam pytanie jakbyście mogli mi podsunąć jakiś wentylator ze sterownikiem na ten budynek , link z allegro albo strony producenta , który uważacie za odpowiedni byłbym wdzięczny .
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
Niestety takie sa uroki głębokej ściółki, większosć tej wody wysikanej przez tuczniki poprostu odparowuje i potrzeba bardzo intensywnej wentylacji żeby to usunąć z budynku a w chłodniejsze dni gdy chcesz utrzymac temperature we wnatrz wydajnosć wentylacji jest za słaba. Jedyna rada to często ścielić, nawet mniejsze ilości ale nie rzadziej niz raz dziennie.Leszek23 pisze:Witam!Mam bardzo podobny układ tuczarni jak"kaczy"ale mam zamontowane 3 kominy 45cm rozmieszczone symetrycznie w środku budynku i 10 nawiewników 24x60 do wentylatorów zamontowany jest sterownik z możliwością regulacji temp.w pomieszczeniu jak i przewietrzanie pomimo to mam ogromne zawilgocenie powietrza przez co leci po ścianach gdzie tkwi problem..
-
- Posty: 48
- Rejestracja: sobota 06 mar 2010, 19:38
- Lokalizacja: Świętokrzyskie
Zadzwoń do tego pana on ma dużo rzeczy ja się u niego zaopatruje musisz zadzwonić i zapytać http://allegro.pl/wentylatory-i2035388633.html jest z okolic Radomia
-
- Posty: 5786
- Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
- Lokalizacja: Malopolska
-
- Posty: 5786
- Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
- Lokalizacja: Malopolska
na kominach masz motylki?
jak masz to lekko podłóż pod jedną stronę, tak żeby komin zaczął pracować grawitacyjnie jak stanie wentylator
okna zamknij , klapy lekko uchylić, czułość went na 5,wtedy jak się włączy będzie pracował z małą prędkością
temp .19 st.
ja mam tak ustawione i jest dobrze , generalnie najlepiej jakby wentylatory pracowały cały czas, ale na minimalnych obrotach
jak masz to lekko podłóż pod jedną stronę, tak żeby komin zaczął pracować grawitacyjnie jak stanie wentylator
okna zamknij , klapy lekko uchylić, czułość went na 5,wtedy jak się włączy będzie pracował z małą prędkością
temp .19 st.
ja mam tak ustawione i jest dobrze , generalnie najlepiej jakby wentylatory pracowały cały czas, ale na minimalnych obrotach
-
- Posty: 172
- Rejestracja: piątek 14 sty 2011, 20:20
- Lokalizacja: kuj-pom
zastanawiam sie nad zamontowaniem klap podciśnieniowych do wlotu powietrza w porodówkach i odchowalniach powietrze tymi wlotami dostawało by sie z ganku do którego ma być dobrowadzane z pod ziemi tylko zastanawiam sie czy te klapy podcisnieniowe sie sprawdzają moze ma ktos z forumowiczów doświadczenie w tej sprawie
Rozprowadza je firma Zootech. Montowali u mnie kilka i kilkanaście lat temu. Na razie wszystko działa. Kontakt i oferta na www.zootech.pl
Ceny były korzystne, ale trzeba być cierpliwym. Firma niesłowna odnośnie terminów.
Ceny były korzystne, ale trzeba być cierpliwym. Firma niesłowna odnośnie terminów.