Witam ! ostatnio dobudowałem chlewnię do istniejącego budynku na płytką ściółkę. W rzucie poziomym to prostokat o wym 9.0 na 13m . Wloty powietrza umiesciłem nad oknami na dłuższym boku po jednej stronie. Mam pytanie ile wntylatorów umiescić w dachu i o jakiej wydajnosci. Obsada to (tak myśle) około 120 sztuk tucznika. Dzięki za radę i pozdrawiam !

: czwartek 31 gru 2009, 13:43
autor: baraki
Wystarczy 1 wentylator fi60cm

: czwartek 31 gru 2009, 18:30
autor: maciek*
tu bym sie nie zgodizl . .. . . zaloz dwa zeby latem moc wywoalc ruch powietrza !!!!!! zima wiosna , jesienia owszem jeden wystarczy ....

: piątek 01 sty 2010, 21:53
autor: sergiusz
wentylator fi 60cm zbiera powietrze z koła o średnicy ok 6 metrów, tak więc przy 13m budynku potrzebne są dwa wentylatory o fi 60cm
pozdrawiam

: sobota 02 sty 2010, 12:26
autor: ACONAR
Witam!

Wentylacja w pomieszczeniu do tuczu świń służy przede wszystkim do usuwania wilgoci, a dopiero potem gazów szkodliwych. Decyduje o tym zagęszczenie, czyli kilogramy masy ciała na m2.
Usuwanie szkodliwych gazów to główny problem w budynkach mieszkalnych, gdzie obsada masy ciała na m2 jest co najmniej 10-15 razy mniejsza niż w chlewni...

Na 100 m2 powierzchni użytkowej w pomieszczeniu WIKI-21 będzie ok. 100 sztuk świń o średniej masie ciała 60-70 kg, które będą wydychały w ciągu doby ok. 100 litrów wody w postaci pary wodnej!! I tą ilość wilgoci (pary wodnej) trzeba usunąć z tego pomieszczenia.

Aby zainstalować właściwy wentylator (wentylatory) i zrobić odpowiednie do ich wydajności otwory wlotu powietrza oraz ogrzewanie zimnego powietrza z zewnątrz, trzeba uwzględnić też kubaturę pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość).

Warto pamiętać, że o wydajności wentylacji decyduje nie tyle średnica wentylatora, ale przede wszystkim różnica ciśnienia statycznego między wlotami powietrza a wentylatorem.
Niestety, prawidłowa wentylacja w chlewni to nie jest prosta sprawa...

: niedziela 03 sty 2010, 20:23
autor: KRZYSZTOF11
Pan Andrzej załatwił nas swoim profesjonalizmem.

: poniedziałek 04 sty 2010, 12:28
autor: ACONAR
Witam!
Ja nie jestem profesjonalistą w zakresie wentylacji, ale gdy widziałem silnie zawilgocone chlewnie pomimo tego, że wentylatory chodziły na maksymalnych obrotach (wytworzone przez nie podciśnienie powodowało, że drzwi zamykały się z trzaskiem!!), to zainteresowałem się trochę tym problemem...
Przy dobrzej działającej wentylacji w pomieszczeniu powinno być stosunkowo sucho (wilgotność względna ok. 60-65 %) i ciepło (temperatura np. 16 st. C), a drzwi nie powinny zatrzaskiwać się...
A szkodliwe gazy (CO2, amoniak i inne) zostaną usunięte niejako przy okazji.

: sobota 23 sty 2010, 20:34
autor: beniu33
Czy macie problemy z zamarzajšcymi zaworami motylowymi w kominach wentylacyjnych?, bo u mnie przymarzajš i z wentylacji <kicha>, czy macie na to jakieœ sposoby ?.Ja mam zawory na górze komina, a słyszałem , że można je zamontować niżej nad wentylatorem i pewnie nie byłoby tego problemu, lecz nie wiem czy przeróbka jest możliwa.

: sobota 23 sty 2010, 22:20
autor: lukas1982
Ja ich w ogóle nie używam. Cały rok są podniesione na maksa (szczepione u góry) a zimą od dołu wkładam ring ze styropianu

: sobota 23 sty 2010, 22:51
autor: jarki
jak są otwarte a mocno wjeje to temperature utrzymasz :?:

: sobota 23 sty 2010, 22:57
autor: lukas1982
Mam regulowane wloty, nie ma problemu ;)

To jest pomysł żywcem ściągnięty z Holandii a tam przecież często wieje ;)

: niedziela 24 sty 2010, 11:05
autor: jarki
ten "ring" to pod wentylatorem wkładasz{przykręcasz}?
to jest taki półksiężyc?
opisz dokładniej

: niedziela 24 sty 2010, 14:20
autor: lukas1982
Ring jest wkładany ucięty stożkiem aby swobodnie go włożyć. W środku jest wycięta dziura, w porodówkach śr 18cm (went 35cm) a w tuczarni 25 cm. (went 65). kiedy prosięta lub tuczniki przybierają na wadze i went chodzi ponad 30% zdejmuję ten styropian i wtedy jest cały komin otwarty ( nawet teraz u tuczników pow 70kg mam kominy otwarte a temp bez problemu 17-18 stopni. Oczywiście zmniejszam zimą dopływ powietrza z zewnątrz)

: czwartek 27 maja 2010, 06:17
autor: lukas1982
Panowie taka sprawa, czy ma ktoś na porodówcę lub odchowalni wentylację sufitową wykonaną z płyty perforowanej??.
Jak się to sprawdza w praktyce? Jest lepiej niż przy wlotach w ścianach??
Ja mam na odchowalni went z wlotów z korytarza, niby wszystko ok ale w narożnikach jest zastój i tam pojawia mi się czasem eperytrozoonoza..... (te uszy). I chcę zamontować płytę perf. tak aby dopływ powietrza był równomierny w całym pomieszczeniu. Czy zdaje ta płyta egzamin?? Czy komin wtedy musi być na środku??

: czwartek 27 maja 2010, 13:35
autor: daniel0
Na odchowalni mam właśnie taką wentylację sufitową z perforowanej płyty. Powietrze do pomieszczenia zaciągane jest z korytarza dwoma perforowanymi korytami umieszczonymi nad kojcami. Szerokość tych koryt jest o około 60 cm węższa niż szerokość kojca. Co do równomierności przepływu powietrza to na pewno dokładniej to wygląda właśnie w tym systemie bo już na tuczarni mam wloty ścienne i odczuwalna jest różnica co do jakości powietrza w poszczególnych miejscach w kojcu. Wracając do odchowalni to wentylator jest zamontowany w środku pomieszczenia, ale nie sądzę żeby miało to aż tak duży wpływ na cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Myślę że bardziej trzeba zwrócić uwagę na szerokość tych perforowanych koryt żeby powietrze zbyt intensywnie nie spadało na zwierzaki.

: niedziela 30 maja 2010, 14:31
autor: baraki
Wydaje mi sie że sufit perforowany to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o wentylację na odchowalni, tez zamiezam go zastosowac w chlewni która właśnie buduję z tym że łącznie z systemem wysoko ciśnieniowych zraszaczy jako system schładzający (powietrze w tym systemie ma minimalna prędkość co potęguje odczuwanie gorąca w lecie).
Na logike to komin powinien być raczej po środku, ale są chlewnie gdzie jest przy boku i nie nazekają...

: wtorek 05 lip 2011, 07:50
autor: kaczy
Witam, odświeżę trochę temat, otóż dysponuję takim budynkiem jak na rysunku. Dłuższa cześć budynku składa się z 5 komór o wymiarach 8,2m x 5,7m komory oddzielone są od siebie tylko płotkami. W krótszej części jest jedna komora o wymiarach 8,1m x 6,4m. Komora ta jest oddzielona ścianą od pozostałych. Wysokość do sufitu od korytarza i podestu wynosi 2,5, natomiast wys. Ze środka komory do sufitu to ok. 3,4-3,5m. Niestety nie mam w budynku żadnej wentylacji (poza otwartymi oknami), dlatego chciałbym zapytać bardziej doświadczonych, w jaki sposób zrobić wentylacje grawitacyjną? Ewentualnie, jeżeli ktoś zna jakąś firmę z mazowieckiego wykonującą wentylację proszę o podanie namiarów.

link do rysunku: http://zapodaj.net/967fb537d7a1.jpg.html

: piątek 15 lip 2011, 19:18
autor: knubik
Wentylacja grawitacyjna podziała ci tylko zimą, Latem nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna. w sprawie firmy odezwij się do mnie na gg 1408967

: piątek 06 sty 2012, 23:17
autor: Leszek23
Witam!Mam bardzo podobny układ tuczarni jak"kaczy"ale mam zamontowane 3 kominy 45cm rozmieszczone symetrycznie w środku budynku i 10 nawiewników 24x60 do wentylatorów zamontowany jest sterownik z możliwością regulacji temp.w pomieszczeniu jak i przewietrzanie pomimo to mam ogromne zawilgocenie powietrza przez co leci po ścianach gdzie tkwi problem..

: piątek 06 sty 2012, 23:59
autor: robak
Z cała pewnością pewnością izolacja termiczna ścian ograniczyłaby skraplanie.
Być może też trudno jest zachować optymalną temperaturę i wentylatory nie włączają się dostatecznie często.

: sobota 07 sty 2012, 19:42
autor: staś76
wyłącz przewietrzanie.
ustaw temp na ok 18 i czułość went na 4-6 , najlepiej żeby te went cały czas wolno ale pracowały, termika budynku też tu jest nie bez znaczenia

no i klapy przymknij by ta temp. się utrzymywała

: sobota 07 sty 2012, 23:04
autor: vicia1223
Witam . Koledzy , w budynku o wymiarach 12/10m mieszczę 80- 90 tuczników i mam zamontowany kanał o średnicy 60cm. Dodatkowo budynek posiada po jednej stronie wlot powietrza 40/80cm a po przeciwnej 4 okienka 40/70cm i mam pytanie jakbyście mogli mi podsunąć jakiś wentylator ze sterownikiem na ten budynek , link z allegro albo strony producenta , który uważacie za odpowiedni byłbym wdzięczny .


Pozdrawiam .

: niedziela 08 sty 2012, 10:55
autor: staś76
maxymalny jaki wejdzie w kanał , polecam multifana,wejdź na stronę polnetu

: niedziela 08 sty 2012, 13:00
autor: baraki
Leszek23 pisze:Witam!Mam bardzo podobny układ tuczarni jak"kaczy"ale mam zamontowane 3 kominy 45cm rozmieszczone symetrycznie w środku budynku i 10 nawiewników 24x60 do wentylatorów zamontowany jest sterownik z możliwością regulacji temp.w pomieszczeniu jak i przewietrzanie pomimo to mam ogromne zawilgocenie powietrza przez co leci po ścianach gdzie tkwi problem..
Niestety takie sa uroki głębokej ściółki, większosć tej wody wysikanej przez tuczniki poprostu odparowuje i potrzeba bardzo intensywnej wentylacji żeby to usunąć z budynku a w chłodniejsze dni gdy chcesz utrzymac temperature we wnatrz wydajnosć wentylacji jest za słaba. Jedyna rada to często ścielić, nawet mniejsze ilości ale nie rzadziej niz raz dziennie.

: wtorek 10 sty 2012, 14:34
autor: farmerak
Koledzy nie wiecie lub nie macie namiarów na kogoś kto sprzedaje kominy wentylacyjne fi60 cm, fi 80 cm w świętokrzyskim lub w okolicach innych?

: piątek 13 sty 2012, 19:38
autor: tomekgeo2@o2.pl
Zadzwoń do tego pana on ma dużo rzeczy ja się u niego zaopatruje musisz zadzwonić i zapytać http://allegro.pl/wentylatory-i2035388633.html jest z okolic Radomia

: sobota 14 sty 2012, 14:37
autor: farmerak
Dzięki kolego :)

: niedziela 29 sty 2012, 14:14
autor: Chief
jak radzicie sobie z wentylacja w takie mrozy jak ostatnio?
u mnie jak wentylator ciagnie i klapy sie otwieraja to jedna mgła na budynku
swiniakom to nie słuzy
no maskara ogolnie

: niedziela 29 sty 2012, 14:17
autor: maciek*
w żadnym budynku nie ciągne powietrza prosto z dworu to jest chyba jedyna rada

: niedziela 29 sty 2012, 14:24
autor: Chief
no wiem bo powinienem miec tzw "ganek" gdzie powietrze powinno sie ocieplic i dopiero wleciec na pomieszczenie gdzie znajuda sie świnie

: niedziela 29 sty 2012, 14:52
autor: stan1069@o2.pl
Chief pisze:no wiem bo powinienem miec tzw "ganek" gdzie powietrze powinno sie ocieplic i dopiero wleciec na pomieszczenie gdzie znajuda sie świnie
a nie lepiej wyłączyć wentylatory i minimalnie uchylić wszyskie okna i niech sie grawitacja morduje

: niedziela 29 sty 2012, 15:00
autor: Chief
no tak własnie zrobiłem
okna uchylone klapy na 60% i wentylatory wyłączyłem
ale wtedy na budynku temperatura od 23 do 25 stopni i wydaje mi sie za wysoko :/

: niedziela 29 sty 2012, 15:26
autor: maciek*
zdecydowanie za wysoko i na bank zbyt wilgotno

: niedziela 29 sty 2012, 15:26
autor: maciek*
zamknij klapy lekko uchylone okna i wentylacja na 10-15%

: niedziela 29 sty 2012, 16:28
autor: stan1069@o2.pl
[quote="Chief"]no tak własnie zrobiłem
okna uchylone klapy na 60% i wentylatory wyłączyłem
ale wtedy na budynku temperatura od 23 do 25 stopni i wydaje mi sie za wysoko :/[/quote ]

spróbuj uchylć bardziej, a wentylatory tak żeby czuwały i załączyły sie wtedy gdy uważasz że zaciepło.

: niedziela 29 sty 2012, 16:58
autor: staś76
na kominach masz motylki?
jak masz to lekko podłóż pod jedną stronę, tak żeby komin zaczął pracować grawitacyjnie jak stanie wentylator
okna zamknij , klapy lekko uchylić, czułość went na 5,wtedy jak się włączy będzie pracował z małą prędkością

temp .19 st.
ja mam tak ustawione i jest dobrze , generalnie najlepiej jakby wentylatory pracowały cały czas, ale na minimalnych obrotach

: niedziela 29 sty 2012, 18:29
autor: Chief
okna uchyliłem z jednej strony i przy tym klapy gdzies na 50%
wentylator ustawiony tylko do 15%
i terz mniej wiecej jest ok :)
teperatura wacha sie od 18,5 do 21 - grawitacyjnie
jak podskoczy wyzej wentylator na małych obrotach obniza temp.

: wtorek 31 sty 2012, 13:24
autor: staś76
był u mnie znajomy który ma głęboką ściółkę w stodole,pojedyncze drzwi, sufit z desek -to dzisiaj rano miał 1 st.na plusie

: wtorek 31 sty 2012, 13:39
autor: lukas1982
Ja przy małych obrotach utzrzymuję 16 stopni ale robi się coraz chłodniej na dworze

: wtorek 31 sty 2012, 17:09
autor: staś1961
staś 76 a jaką macie temperaturę na dworzu , na te deski trzabyło chociasz słomy makłaść .To jakie wyjdzie złuzycie paszy na kg przyrostu.brrr na samą myśl.

: wtorek 31 sty 2012, 18:39
autor: staś76
rano było -17 i wiatr od wschodu, to przez te drzwi tak mu wyziębiło

: wtorek 31 sty 2012, 20:01
autor: Michał100ha
wystarczy dobrze ocieplić drzwi i będzie dobrze

: piątek 02 mar 2012, 21:03
autor: vicia1223
Panowie w oborze 22/9 przy obsadzie 180 sztuk utrzymywane na oborniku jakie kominy zamontować fi60 czy 50 ?? .Po obu stronach są okienka w sumie 14 sztuk.

: piątek 02 mar 2012, 21:42
autor: staś1961
vicia 1223 .Ile tych kominów chcesz tam montowac.

: piątek 02 mar 2012, 22:24
autor: vicia1223
2 sztuki..

: sobota 03 mar 2012, 08:13
autor: mietko75
2 za mało , zrób 3 pięćdziesiątki .

: piątek 09 mar 2012, 22:43
autor: brzydal
zastanawiam sie nad zamontowaniem klap podciśnieniowych do wlotu powietrza w porodówkach i odchowalniach powietrze tymi wlotami dostawało by sie z ganku do którego ma być dobrowadzane z pod ziemi tylko zastanawiam sie czy te klapy podcisnieniowe sie sprawdzają moze ma ktos z forumowiczów doświadczenie w tej sprawie

: sobota 10 mar 2012, 18:45
autor: vicia1223
Posiada ktoś wentylatory niemieckie Zeihl Abegg??

: sobota 10 mar 2012, 19:13
autor: krzywy
Rozprowadza je firma Zootech. Montowali u mnie kilka i kilkanaście lat temu. Na razie wszystko działa. Kontakt i oferta na www.zootech.pl
Ceny były korzystne, ale trzeba być cierpliwym. Firma niesłowna odnośnie terminów.

: sobota 10 mar 2012, 21:19
autor: beniu33
Mam międzyinnymi takie wentylatory od wielu lat i sa ok., z firmš Zootech miałem podobne doœwiadczenia jak kolega i dałem sobie spokój z nimi. :!: