Strona 1 z 1
wentylacja w chlewni na głębokiej ściółce
: niedziela 17 mar 2013, 22:45
autor: piotr2607
Może ktoś doradzić ?
Buduję chlewnię na głębokiej ściółce. Mam pytanie jak rozmieścić wloty powietrza ( pod gankiem paszowym czy na ścianie do góry) ?
: niedziela 17 mar 2013, 23:00
autor: brzydal
pod gankiem robisz kanał do którego powietrze jest zasysane z dworu a nastepnie wydostaje sie na ganek i z tego ganku wlotami powietrza( mogą być podciśnieniowe) powietrze wpada do komór wg mnie najlepsze i najtańsze rozwiazanie
: niedziela 14 kwie 2013, 19:40
autor: piotr2607
dzięki

Re: wentylacja w chlewni na głębokiej ściółce
: czwartek 23 maja 2013, 21:05
autor: michalzdw
kolega bardzo dobrze co podpowiada super rozwiązanie zimne powietrze które wpada na korytarz zdąży się ogrzać i wejść na tuczarnię