Czerpnie powietrza

Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Spotkał się ktoś z czymś takim:

http://www.deltafan.pl/wentylatory-osiowe,maxi


Posiadam tuczarnię na głębokiej ściółce i jak obsada była 60-65% to było w miarę ok, ale jak teraz mam praktycznie obsadę 100% (50-55szt/boks) to już wentylatory sobie nie radzą z wymianą powietrza. Dodam, że nie mam żadnych wlotów powietrza, tylko reguluję dopływ świeżego powietrza otwierając/zamykając okna.
brzydal
Posty: 2013
Rejestracja: czwartek 24 maja 2007, 19:50
Lokalizacja: północne mazowsze

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: brzydal »

ciekawe czy silny wiatr sam jej nie otworzy
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Tego właśnie nie wiem. Tak jest wyprofilowana, że nie powinien otworzyć.
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Aha, jeszcze mam pytanie, czy ten czerpak umieścić w ścianie przy podłodze, gdzie powietrze wstępnie ogrzeje się w korytarzu i dopiero będzie wpadało na legewisko, czy wyżej, gdzie będzie wpadało bezpośrednio do środka?
lantier
Posty: 167
Rejestracja: czwartek 24 maja 2007, 21:42

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: lantier »

Jak wieje silny wiatr to ta klapa w środku żyje własnym życiem ;-)
a drugi aspekt to żeby to działało to te wloty muszą być zainstalowane jako jedyne miejscem z którego jest pobierane powietrze - bo inaczej przy dostępie "fałszywego" powietrza nie otworzą się. Zeby zadziałało musi być szczelnie zrobione a w przypadku braku prądu robi się padaka.....
Mam i odradzam
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Nie no jak zamknę okna to będzie to jedyne miejsce, z którego będzie pobierane świeże powietrze z zewnątrz. Przy braku prądu to jak wentylatory nie chodzą to i tak i tak jest lipa i trzeba okna otwierać. Więc co proponujesz zamiast tych czerpaków?
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

Najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobić pod korytarzem paszowym kanał pod posadzką i przykryć go rusztem . Od ubiegłego roku tak mam i żadna linka się nie przeciera i nie klinuje i jest git . Powietrze z dworu jest zasysane tym kanałem .
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Wiem, że to jest dobre rozwiązanie, czytałem w "Chlewniach na medal" jest artykuł i coś w tym stylu ma koleś i to się sprawdza. Ale u mnie jest korytarz paszowy długości ok. 30m, dosyć grubo zalany no i podsypka w postaci ziemi, piachu, kamieni itp. Szukam tańszego i mniej pracochłonnego rozwiązania, które by się sprawdziło.
brzydal
Posty: 2013
Rejestracja: czwartek 24 maja 2007, 19:50
Lokalizacja: północne mazowsze

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: brzydal »

jak nie chcesz kanału pod posadzką to załuż windę która bedzie otwierać i zamykać wloty ale jeszcze raz zastanów sie nad kanałem wytniesz posadzke dobrym diaksem wcale nie jest z tym taki problem a zrobisz raz i zapomisz o temacie teraz w zime napewno łatwo znajdziejsz jakąś ekipe która ci to zrobi a jak nie masz mogę ci polecić
nemezis
Posty: 2899
Rejestracja: piątek 04 lut 2011, 18:37

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: nemezis »

A
Ostatnio zmieniony piątek 25 mar 2016, 06:32 przez nemezis, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

hmmm, ciekawe rozwiązanie z tymi rurami. Dać trójnik w każdym boksie i wlot powietrza by był. Tylko jaki by trzeba było zastosować przekrój rury w takim wypadku?
nemezis
Posty: 2899
Rejestracja: piątek 04 lut 2011, 18:37

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: nemezis »

.
Ostatnio zmieniony piątek 25 mar 2016, 06:33 przez nemezis, łącznie zmieniany 1 raz.
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

Z tych rur pod sufitem to zróbcie przyłącze do CO . Szkoda czasu i pieniędzy na coś z czego nie ma pożytku . Z kanału zimą wpada powietrze częściowo ogrzane przez ziemię , a latem jak staniesz nad kanałem to normalnie czuć chłód . Wcale taki kanał nie wyjdzie za drogo , nawet jeśli kilka tysięcy , to i tak w skuteczności i niezawodności się szybko zwróci a i będziesz miał mini schron . :wink:
Takie kanały najlepiej tworzyć gdy robimy modernizację całego budynku i w środku jest swoboda ruchu , lecz na wszystko są sposoby .
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

ja nie robię modernizacji całego budynku tylko chciałem jakieś wloty powietrza zrobić bo kiepsko z klimatem w tuczarni. A pomieszczenia mam praktycznie cały czas zajęte w 100%, więc na świnie to też nie za dobrze jakby robił te kanały teraz, przy takiej pogodzie.

A jakby te czerpnie, co pisałem na początku zainstalować przy samej podłodze w korytarzu paszowym, wtedy nawet jakby się czasem otworzyła sama pod wpływem wiatru, to powietrze wpadłoby na korytarz, i tam się ogrzało i dopiero ogrzane dostawałoby się do świń. Kusi mnie, żeby jeden boks spróbować, ale jak się nie sprawdzi...
turbogrocho49
Posty: 2836
Rejestracja: wtorek 03 lis 2009, 20:15
Lokalizacja: lubelskie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: turbogrocho49 »

5,1 netto ferma
F1
Posty: 2093
Rejestracja: niedziela 26 lut 2012, 12:36
Lokalizacja: kujawsko - pomorskie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: F1 »

mietko75 pisze:Najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobić pod korytarzem paszowym kanał pod posadzką i przykryć go rusztem . Od ubiegłego roku tak mam i żadna linka się nie przeciera i nie klinuje i jest git . Powietrze z dworu jest zasysane tym kanałem .
Mietko a nie zalęgną się tam gryzonie?
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

Jak na razie nic tam nie grasuje .Mam swobodne wejście z dworu i jedynie dzieciaki co jakiś czas tam brykają .
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Na wszelki wypadek zabezpiecz jakąś siatką ten kanał wentylacyjny.

A jakie on ma wymiary?
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

38 m długi 90 cm wysoki i około 70cm szeroki . Też miałem robić coś takiego jak Ty myślisz , ale po rozmowie z chłopakami co mają takowe urządzenia zmieniłem koncepcje . Przy klapkach , klapach wszystko działa jak jest nowe . Tu przy tym kanale nie ma się co popsuć , no chyba że przyjdzie śnieżyca i wlot zasypie . Zrobisz raz na wieki wieków .
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Być może masz i rację. Ale to jest modernizacja na wiosnę/lato. Aha, a jak wstawisz warchlaki 25-30kg w zimę to mają wystarczającą temperaturę? Bo przecież nie zamkniesz tego kanału... Może ktoś jeszcze coś sensownego zaproponuje..
brzydal
Posty: 2013
Rejestracja: czwartek 24 maja 2007, 19:50
Lokalizacja: północne mazowsze

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: brzydal »

kaziu nic sensowniejszego raczej nie znajdziesz
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

W takim razie muszę przeboleć do wiosny i wziąść się za tą wentylację.
stan1069@o2.pl
Posty: 5786
Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
Lokalizacja: Malopolska

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: stan1069@o2.pl »

Kazik Ty masz świnie na głębokiej ściółce więc z utrzymaniem temperatury w chlewni nie masz problemów , w zimie pouchylaj okna tak żeby za bardzo zimno nie wlatowało bezpośrednio na świnie , albo pouchylaj wszystkie delikatnie a różnica temperatur przez kominy ma wyciągnąć nadmiar ciepła i smrodu a w lecie pootwieraj drzwi i okna tak żeby przeciągów nie było na wysokości świni
te kanały o których mówicie są pewnie dobre ale jak są świnie na rusztach bo tam temperaturę trzeba w zimie oszczędzać i musi być wyższa o kilka a nawet kilkanaście stopni
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Uchylone okna w zimę to za mało jak jest obsada maksymalna. Jak za dużo uchulę, to robią się przeciągi i temperatura spada. Trzeba zapewnić w zimę dostęp świeżego i ciepłego powietrza. W lato to nie ma problemu. Jak jest upał +30 to wentylatory się wyłącza, otwiera się wszystko co jest do otworzenia i git. Problem zaczyna się jesienią/zimą/wczesną wiosną.
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

Na zimę nigdy do tej chlewni nie idą takie małe , tyko najpierw na kilka tygodni do starej obory , gdzie budynek jest niski i na słomie .W zimie kanał przy wlocie trzeba zakryć słomą i przeciągów nie będzie a powietrze przeniknie .
baraki
Posty: 4618
Rejestracja: środa 29 paź 2008, 17:55
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: baraki »

Na głębokiej ściółce powstaje masa smrodu i pary wodnej i w okresie zimowym usuniącie tego z budynku jest niemożliwe bez znacznego spadku temperatury wewnętrznej, dlatego ten system utrzymania juz dawno oprzestał mi sie podobac i zastepuje go rusztem.
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

A Ty baraki co byś mi radził zrobić?
baraki
Posty: 4618
Rejestracja: środa 29 paź 2008, 17:55
Lokalizacja: mazowieckie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: baraki »

Ja bym wyrypał wloty pod sufitem, do ściany przykręcił bym profile C (np z systemu stelazy do płyt gipsowych) w których mogła by się przesuwać jakas płyta (steropian, deska, osb) która można by przymknąć wlot i tyle.
Cała ekonomia produkcji trzody zawiera sie w żywieniu, genetyce, zdrowotności, zootechnice, wentylacja oczywiśie tez jest niezbędna ale to czy powietrze wpadnie taka a nie inna dziura nie jest az tak wazne.
stan1069@o2.pl
Posty: 5786
Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
Lokalizacja: Malopolska

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: stan1069@o2.pl »

baraki pisze:Na głębokiej ściółce powstaje masa smrodu i pary wodnej i w okresie zimowym usuniącie tego z budynku jest niemożliwe bez znacznego spadku temperatury wewnętrznej, dlatego ten system utrzymania juz dawno oprzestał mi sie podobac i zastepuje go rusztem.
Ściółka właśnie ma smród i wilgoć pochłaniać , ale to ma być hodowla na głębokiej ściółce a nie na głębokim gnoju
budynek musi być wysoki a słomy tyle żeby świni nie było widać :lol:
staś76
Posty: 1221
Rejestracja: czwartek 20 sty 2011, 14:32
Lokalizacja: CLI

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: staś76 »

Kazik a czy nie prościej zamontować sprawdzone wloty http://www.polnet.poznan.pl/pl/trzoda_c ... _powietrza

połączyć je z windą ręczną jak zimno przymkniesz jak cieplej uchylisz, u mnie to działa i jestem zadowolony
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Też nad tym myślałem. A masz takie wloty na głębokiej ściółce czy na rusztach?

Wpadłem jeszcze na inny pomysł. A mianowicie mam 5 boksów + szósty boks paszowy, w którym jest pasza. Pomyślałem sobie, że jakby uchylił okna w pomieszczeniu paszowym i otworzył drzwi we wszystkch boksach to powietrze świeże by się dostawało we wszystkie pomieszczenia tuczu. Byłoby już wstępnie ogrzane no i przeciągów by nie było. Temperature by się obniżyło na sterowniku do 16,5-17C. Ciekawe czy taki patent by się sprawdził.... Jutro muszę sprawdzic.
staś76
Posty: 1221
Rejestracja: czwartek 20 sty 2011, 14:32
Lokalizacja: CLI

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: staś76 »

mam głęboką ściółkę , 4 wloty podwójne na komorę i went fi 63 ...działa
stan1069@o2.pl
Posty: 5786
Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
Lokalizacja: Malopolska

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: stan1069@o2.pl »

Kazik pisze:Też nad tym myślałem. A masz takie wloty na głębokiej ściółce czy na rusztach?

Wpadłem jeszcze na inny pomysł. A mianowicie mam 5 boksów + szósty boks paszowy, w którym jest pasza. Pomyślałem sobie, że jakby uchylił okna w pomieszczeniu paszowym i otworzył drzwi we wszystkch boksach to powietrze świeże by się dostawało we wszystkie pomieszczenia tuczu. Byłoby już wstępnie ogrzane no i przeciągów by nie było. Temperature by się obniżyło na sterowniku do 16,5-17C. Ciekawe czy taki patent by się sprawdził.... Jutro muszę sprawdzic.
Jak sobie okna w paszarni otworzysz to Ci w zimie uszy odpadną jak będziesz mieszał pasze :lol: i od czego w paszarni ma się to powietrze ogrzać ????????
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

W paszarni mam tylko gotową paszę do zadawania. Nie robię jej tam.

Jak na dworzu jest -20 to w paszarni jest gdzieś -5. Ciepło chyba przechodzi przez zamknięte drzwi od świń. Dodatkowo jak się powietrze przeleci po korytarzu paszowym też się ogrzeje.

Staś76 jakie wymiary tych wlotów i komór? Masz je umieszczone pod sufitem? No i czy na zewnątrz otworów masz jakieś osłony przeciw wiatrowe np. coś takiego

http://allegro.pl/oslona-okap-okna-wlot ... 79451.html

A tak PS. jaką macie ustawioną temperaturę w okresie zimowym w tuczarni?
staś76
Posty: 1221
Rejestracja: czwartek 20 sty 2011, 14:32
Lokalizacja: CLI

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: staś76 »

kaziu u mnie to wygląda tak ,jak jest wiatr to przymykasz wloty.
Załączniki
Zdjęcie0134.jpg
Zdjęcie0134.jpg (18.93 KiB) Przejrzano 39023 razy
Zdjęcie0135.jpg
Zdjęcie0135.jpg (27.08 KiB) Przejrzano 39023 razy
Zdjęcie0064.jpg
Zdjęcie0064.jpg (22.27 KiB) Przejrzano 39062 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 19 gru 2013, 16:47 przez staś76, łącznie zmieniany 2 razy.
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Spore te wloty. A powiedz mi, jak jest śnieg albo deszcz to do środka się nic niedostaje?
U mnie od środka wygląda to tak:

http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/im ... j-sciolce/

PS. ładna tuczarnia :)
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

A jak jest mróz to lód nie blokuje wlotów i linek :?: Przy oknach jest zawsze pełno lodu , to te klapy pewnie młotem udarowym trzeba otwierać . :shock:
nemezis
Posty: 2899
Rejestracja: piątek 04 lut 2011, 18:37

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: nemezis »

Kazik -a studzienka ściekowa jest czy nie ma ?
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

nemezis pisze:Kazik -a studzienka ściekowa jest czy nie ma ?

Nie ma. Trzeba wymiatać wodę po każdym umyciu. Człowiek uczy się na błędach. To była budowana jedna z pierwszych tuczarni na głebiokiej ściółce u mnie w okolicy i nie było gdzie podpatrzeć ułatwiających użytkowanie rozwiązań.
nemezis
Posty: 2899
Rejestracja: piątek 04 lut 2011, 18:37

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: nemezis »

Czyli mocz niema gdzie spłynąć podczas tuczu ???
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Część wypływa przez drewniane zastawy na zewnątrz budynku. Myślisz, że również przez to mam gówniany klimat w tuczarni?
staś76
Posty: 1221
Rejestracja: czwartek 20 sty 2011, 14:32
Lokalizacja: CLI

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: staś76 »

w tej technologi wszystko ma połknąć słoma

mieciu w duży mróz klapy nie do ruszenia , ale poco je wtedy rozchylać , ustawiasz małą szczelinę ,resztę roboty robi wentylator :idea:
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

Mała szczelina czyli jaka... 5-10cm? Ja ustawiam taką w zimę i praktycznie efektów nie ma rewelacyjnych. Musi być większy dopływ powietrza.

Dziś od rana zrobiłem taki patent jak pisałem wcześniej i jest lepiej. Tzn. w korytarzu paszowym po otwarciu wszystkich drzwi czuć świeże powietrze. Jak wejdę do świń to nie ma takiego "zaduchu" jak było wcześniej. W ostatnich dwóch komorach od paszarni nie czuć tak tego jak w pierwszych, ale ogólnie różnica jest. Temperaturę obniżyłem do 17,2-17,5C. Zobaczymy jak będzie po nocy jutro.
mietko75
Posty: 3588
Rejestracja: środa 12 sty 2011, 19:55
Lokalizacja: łódzkie

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: mietko75 »

Lepiej niech będzie chłodniej a powietrze czystsze , niż odwrotnie .
nemezis
Posty: 2899
Rejestracja: piątek 04 lut 2011, 18:37

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: nemezis »

Podejrzewam ze pod wpływem temperatury czego nie da rady wciągnąc słoma to paruje.,
Swoją drogą wytłumaczcie mi czym rózni sie powietrze wpadające przez okno od wpadającego przez wloty????Na tych zdjęciach.
A sterowniki posiadają funkcje przewietrzania? Ustawienie mocy w % podczas przewietrzania???
Ostatnio zmieniony czwartek 19 gru 2013, 21:36 przez nemezis, łącznie zmieniany 1 raz.
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

nemezis pisze: Swoją drogą wytłumaczcie mi czym rózni sie powietrze wpadające przez okno od wpadającego przez wloty????Na tych zdjęciach.

Dobre pytanie....

A jaką masz staś76 temperaturę w tuczarni zimą?
stan1069@o2.pl
Posty: 5786
Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
Lokalizacja: Malopolska

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: stan1069@o2.pl »

Powietrze wpadające przez wlot tym się różni od powietrza wpadającego przez okno że oprócz okna trzeba kupić wlot :lol:
Kazik
Posty: 2264
Rejestracja: niedziela 17 lut 2008, 14:31

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: Kazik »

I dodatkowa dziura w ścianie :) Ale na poważnie to musi być jakiś głębszy sens instalacji wlotów.
nemezis
Posty: 2899
Rejestracja: piątek 04 lut 2011, 18:37

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: nemezis »

Ten głebszy sens to pewnie to iz ma sie zawirować i wpadac pod jakims kątem. Ot jak sens moze nabijac komus kasę.
Kawałek pleksy i to samo mozna zrobic z oknem.
stan1069@o2.pl
Posty: 5786
Rejestracja: sobota 09 kwie 2011, 19:50
Lokalizacja: Malopolska

Re: Czerpnie powietrza

Post autor: stan1069@o2.pl »

Jak by był problem w lecie na głębokiej ściółce to wcale bym się nie zdziwił , bo wiadomo upał + smród , ale w zimie ????????????? jak są mniejsze to mają więcej miejsca i w dodatku jak mają słomy pod dostatkiem to jak im chłodniej to się zakopią i śpią jak są większe to jeszcze lepiej bo bardziej grzeją :lol:
moim zdanie tucznik jak ma sucho to 10 stopni mu wystarczy tym bardziej że mu od spodu grzeje ,mniej pije i leje :lol: :lol: :lol:
ODPOWIEDZ